      一、控制器类设备

      1)火灾报警控制器、消防联动控制器等控制器类设备(以下称控制器)在墙上安装时,主显示屏的高度为1.5~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。

      2)控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。

      3)引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:

      ①配线应整齐,不宜交又,并应固定牢靠

      ②电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字连应清晰且不宜褪色

      ③端子板的每个接线端,接线不得超过2根

      ④电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量

      ⑤导线应绑扎成束

      ⑥导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵

      4)控制器的主电源应有明显的水久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。

      5)控器的接地应牢固,并有明显的水久性标志。

      二、火灾探测器

      1)探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器;房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器,一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于N=S/(K·A)的计算值式中:

      N—探测器数量(只),N应取整数

      S—该探测区域面积(㎡)

      K—修正系数,容纳人数超过10000人的公共场所宜取0.7~0.8;容纳人数为2000人~10000人的公共场所宜取0.8~0.9,容纳人数为500人~2000人的公共场所宜取0.9~1.0,其他场所可取1.0

      A—探测器的保护面积(㎡)

      2)在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:

      ①当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响

      ②当梁突出顶棚的高度为200mm~600mm时,应按相关规定确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量

      ③当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器

      ④当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的相关规定计算探测器的设置数量

      ⑤当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响(2016年技术实务第26题)

      3)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2(2015年综合能力第57题、2016年技术实务第50题、2017年综合能力第69题、2018年综合能力第13题、2018年技术实务第79题)

      4)点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m(2016年案例分析第四题)

      5)点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

      6)点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。